« am: November 14, 2005, 16:48:06 »

sers,

ich will für den nächsten Con ne Steuerung einbauen, bei der die Eheim 240V noch eine gewisse Zeit nachlaufen soll, NACHDEM der Netzstecker vom PC auf AUS umgelegt worden ist. Man müsste da evtl. nen Relais verbauen, das bei ausgeschaltetem Strom angfängt mittels einer Uhr die verbleibende Zeit zu messen, und Strom durchzulassen.

Verstanden, oder bin ich zu kompliziert?  Roll Eyes
Gespeichert

StarGoose
Modding Urgestein

*

Karma: +5/-0
Offline Offline
Geschlecht: Männlich
Beiträge: 2014


selber suchen tut nicht weh!


Profil anzeigen
Re: Pumpe soll nachlaufen
« Antwort #1 am: November 14, 2005, 17:15:00 »

na einfach ne timerschaltung aus der gleichen quelle wie die pumpe mit strom versorgen und von irgendwoher aus dem pc ein signal holen aus dem ersichtlich ist ob er an oder aus ist (vom usb oder 5v vom molex oder die power led)

dürfte sich alles mit kurzer suche im forum oder netz finden lassen
Gespeichert

Bitte beachten, neue Forenregel bezüglich Sponsorenwerbung:
http://www.modding-faq.de/Foru...62083#msg162083
Falzo
Diktator vom Dienst
Administrator

*

Karma: +15/-0
Offline Offline
Geschlecht: Männlich
Beiträge: 5088



Profil anzeigen WWW
Re: Pumpe soll nachlaufen
« Antwort #2 am: November 15, 2005, 20:51:21 »

normalerweise hast du ja idR schon ein Relais das die Pumpe anschaltet, wenn der PC angeht, je nachdem wieviel Last dieses Relais erzeugt und wie lange das Ganze nachlaufen soll, tut es schon ein etwas dickerer Kondensator der parallel zum Relais geschaltet ist und dieses noch eine Weile mit Strom versorgt (Sperrdiode nicht vergessen, damit sich der kondi nicht in andere richtungen entlädt).
muss die zeitspanne länger sein, oder ist die last zu gross, brauchst du tatsaechlich eine zusaetzliche andere stromquelle fuer das relais, die du am besten über einen transistor mit der rechnerspannung schaltest. hier kannst du dann wieder mit einem kleinen kondensator den transistor auch nach dem abschalten noch eine zeitlang durchgesteuert halten um das relais angezogen zu lassen...
Gespeichert

...bis einer heult!
find virtual reality related boards at https://vrforum.de
Seiten: [1] nach oben Drucken 
« vorheriges nächstes »
Gehe zu:  

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge      

Powered by MySQL Powered by PHP
eXTReMe Tracker
Seite erstellt in 0.031 Sekunden mit 18 Zugriffen.
© 2001-2022 MODDING-FAQ FORUM | SMF
Alle Rechte vorbehalten.
Prüfe XHTML 1.0! Prüfe CSS!